увлажнение воздуха- проблема с форсунками в воздуховоде
-
- Житель
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: Ср май 30, 2007 17:07
- Откуда: Московская обл
- Контактная информация:
увлажнение воздуха- проблема с форсунками в воздуховоде
Смонтировал в воздуховоде форсунки от "Туман системз". Мысль была- обеспечить влажность без капели, да и на трубопроводах сэкономить. За основу идеи взял статью г-на Якушенко. Вылезла проблема: влажность вначале трубопровода выше, чем в конце, а температура воздуха одинаковая. Кто нибудь сталкивался? И еще: может кто знает как определить психрометрическую постоянную для конкретной скорости воздушного потока- для уменьшения инертности системы хочу управляющий датчик засунуть в воздуховод.
- aftaev
- Житель
- Сообщения: 493
- Зарегистрирован: Ср авг 01, 2007 20:03
- Откуда: Казахстан
- Контактная информация:
Re: увлажнение воздуха- проблема с форсунками в воздуховоде
Что за "Туман системз"? Был один пипл размещал рекламу на старом сайте ШГ вроде сайт был tumansystem.ru (что то подобное) если это они то форсунки гадость, это мое мнение есть и получше. Я летом занимался туманобразующимися форсунками подобрал такую систему что когда работают форсунки если встать под ними то не чувствуется как падают капли их просто нет, но заметно рубашка увлажняется. Это действительно был туман.vgf2007 писал(а):Смонтировал в воздуховоде форсунки от "Туман системз".
У нас одна камера где воздух увлажняется, потом распределяется по всему помещению и влажность на выходе с венканолов с форсунок(пивные стаканчики) 95-97%, ну понятно что возле водяных форсунок все 100%.
Не совсем понял что имеется в виду, ну думаю что засунуть датчик в воздуховод не получится он просто "утонет" от влажности. Наверно заметил что на воздуховодах собирается конденсат, точно также и датчик покроется конденсатом и он будет показывать 100% хотя возможно в воздуховоде будет 70%.vgf2007 писал(а):И еще: может кто знает как определить психрометрическую постоянную для конкретной скорости воздушного потока- для уменьшения инертности системы хочу управляющий датчик засунуть в воздуховод.
- Ёжик
- Site Admin
- Сообщения: 2365
- Зарегистрирован: Пт дек 22, 2006 12:22
- Страна: Украина
- Город: Херсон
- Телефон: +380503185807
- Контактная информация:
Re: увлажнение воздуха- проблема с форсунками в воздуховоде
Для более ясной картины ваших проблем нельзя-ли более подробно(с фото) описать схему вентсистемы. Диаметр-длина воздуховодов, где установлены форсунки, где происходит нагрев воздуха, расположение и характеристики вентилятора.vgf2007 писал(а):Вылезла проблема: влажность вначале трубопровода выше, чем в конце, а температура воздуха одинаковая.
Еще для меня неясно, как вы измеряли влажность внутри воздуховода?
-
- Житель
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: Ср май 30, 2007 17:07
- Откуда: Московская обл
- Контактная информация:
Венткамера в торце здания. В ней вентилятор:центробежный, №5, привод 2,2 КВА 1500об, подача около 6,5тыс. куб. и нагреватель: ТЭНы 45КВА. Воздуховод: 105см диаметр, длина 60м, расположен под потолком. Стеллажи перпендикулярно воздуховоду. Раздача воздуха по полиэтиленовым рукавам, рукава через ряд, диаметр 180мм, перфорация вниз, в один ряд, отверстия 0,5дюйма, шаг 250мм.Вентиляция работоспособна- гриб смотрится неплохо- ногу не тянет уж точно, цвет и форма шляпки приемлемые.
Воздуховод входит в здание у пола и поднимается к потолку под углом примерно 45. Форсунки стоят в наклонном участке, подаваемая вода подогревается до 45-50 град. Форсунки- как раз те, которые ругает г-н Афтаев, но я лучше не нашел. Распыл достаточно тонкий и равномерный, даже при маленьком давлении-4БАР-насос на большее давление уже заказан. Три форсунки подымают влажность с 77 до 88.
Довольно много воды вытекает назад- посмотрю, когда дам нормальное давление. По психрометру влажность в конце помещения на3-4% ниже, чем вначале. Есть версия, что часть паров конденсируется на стенках воздуховода- воздуховод не теплоизолирован. С фото пока проблемы: не умею отправлять и не смог сопрячь фотик с компом- приедет дочь- научит, а то там инструкция на китайском.
Воздуховод входит в здание у пола и поднимается к потолку под углом примерно 45. Форсунки стоят в наклонном участке, подаваемая вода подогревается до 45-50 град. Форсунки- как раз те, которые ругает г-н Афтаев, но я лучше не нашел. Распыл достаточно тонкий и равномерный, даже при маленьком давлении-4БАР-насос на большее давление уже заказан. Три форсунки подымают влажность с 77 до 88.
Довольно много воды вытекает назад- посмотрю, когда дам нормальное давление. По психрометру влажность в конце помещения на3-4% ниже, чем вначале. Есть версия, что часть паров конденсируется на стенках воздуховода- воздуховод не теплоизолирован. С фото пока проблемы: не умею отправлять и не смог сопрячь фотик с компом- приедет дочь- научит, а то там инструкция на китайском.
-
- Житель
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: Ср май 30, 2007 17:07
- Откуда: Московская обл
- Контактная информация:
Re: увлажнение воздуха- проблема с форсунками в воздуховоде
Не измерял, но хочу попробовать- проблема в том, что при настройке 2ТРМ от "ОВЕН" нужно запрограммировать психрометрический коэффициент, а как его выяснить?Ёжик писал(а): Еще для меня неясно, как вы измеряли влажность внутри воздуховода?
-
- Житель
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: Ср май 30, 2007 17:07
- Откуда: Московская обл
- Контактная информация:
Re: увлажнение воздуха- проблема с форсунками в воздуховоде
Если можно, то о Ваших форсунках подробнее, пожалуйста:производительность, рабочее давление и производитель.aftaev писал(а): форсунки гадость, это мое мнение есть и получше.
Мне кажется, что конденсат собирается из-за того, что воздуховод холоднее, чем воздух. В субботу утеплю воздухопровод-посмотрю, что получится. Еще вопрос, если можно- какими влагомерами воздуха Вы пользуетесь? Я все время использовал психрометры ВИТ, а сейчас не знаю как им верить?Дело в том, что при выносе блоков из инкубации я включаю вытяжку, чтобы убрать подпор в выгонке и исключить переброс, так влажность на ВИТ падает, как в Сахаре- явно прибор врет- нет ли чего посовершеннее психрометров?aftaev писал(а): Наверно заметил что на воздуховодах собирается конденсат, точно также и датчик покроется конденсатом и он будет показывать 100% хотя возможно в воздуховоде будет 70%.
- aftaev
- Житель
- Сообщения: 493
- Зарегистрирован: Ср авг 01, 2007 20:03
- Откуда: Казахстан
- Контактная информация:
Форсунками я все лето провозился. Сейчас зима и наверно лучше использовать пар для увлажнения.vgf2007 писал(а): Форсунки- как раз те, которые ругает г-н Афтаев, но я лучше не нашел. Распыл достаточно тонкий и равномерный, даже при маленьком давлении-4БАР-насос на большее давление уже заказан.
Форсунки ТуманСистемс не очень хороши, это мое личное мнение видимо потому что я действительно видел туманообразующие форсунки. К примеру самая маленькая форсунка от http://www.fogco.com которые я испытывал пропускает через себя 100гр воды за минуту и нет капель вообще, при томже давлении форсунки от ТуманСустем пропускали около 2х литров(пишу на память) и дают крупные капли. Форсунки fogco работают нормально только при большом давлении начиная от 70атм, но лучше все 150атм подать, но при этом нет ни одной капельки только туман. Я их подключал к китайскому Керхеру(автомойке). Есть еще проще вариант: съездите на автомойку попросите мойшика чтобы струя воды была над вами в 1.5-2м, и вы увидите сколько капель упадет на вас. Выбрасываете пистолет от мойки, делаете заглушку в которой делаете как можно меньше дырку, даже если сделаете со спичку распыл будет все равно отличным. А в Москве есть фирмы которые металл кроят СО2 лазарами или делают отверстия электрокоризионным методом, они могут сделать отверстия меньше 1мм.
Но я отказался от такого метода так как эти насосы типа Керхер высокого давления имеют маленький моторесурс, и потребляют 2-2.5 квт.
- aftaev
- Житель
- Сообщения: 493
- Зарегистрирован: Ср авг 01, 2007 20:03
- Откуда: Казахстан
- Контактная информация:
Re: увлажнение воздуха- проблема с форсунками в воздуховоде
Если долго мучится что нибудь получится. От насосов высокого давления я отказался, использовать систему вода+воздух тоже накладно так как нужен воздушный компрессор. Мы используем китайские форсунки, дают очень мелкий распыл и стоят копейки. Напишите мне на мыло, я вам в фотографиях обресую, потом сравните качество и цену форсунок.vgf2007 писал(а):Если можно, то о Ваших форсунках подробнее, пожалуйста:производительность, рабочее давление и производитель.
Вы наверно будите первопроходцем по утеплению воздуховодовvgf2007 писал(а):Мне кажется, что конденсат собирается из-за того, что воздуховод холоднее, чем воздух. В субботу утеплю воздухопровод-посмотрю, что получится.
У меня сейчас 3 влагомера и все показывают разную влажность:vgf2007 писал(а):Еще вопрос, если можно- какими влагомерами воздуха Вы пользуетесь?
1й. от ВентТехком (г. Москва) микропроцессорный регулятор влажности МРВ-1. В нем используется датчик влажности HIH3610 на основе пористой платины если в него попадет несколько спор или капелька воды он может сдохнуть (отзывы людей кто работал с ними).
2й. КОмбинированный прибор который измеряет температуру, влажность, скорость ветра, освещенность. Он стоит порядка 200 баксов, я почему то ему больше верю.
3й. Гигрометр (сухой и влажный термометр). Вот только меленькая проблема в их использовании. Многие грибоводы вешают их у себя в тепличках и радуются тому что у них влажность под 100%, но мало кто замечал и задумывался что написано под таблицей. Там обычно написано при скорости аспирации 0.5-1м/с. То есть работать он будет более менее правильно если в него заливать дистилированную воду(не столь важно) но и ОБДУВАТЬ надо при указаной скорости.
Я кучу приборов перепробывал все врут, а вот как проверить кто показывает более точно признаюсь незнаю.vgf2007 писал(а):Я все время использовал психрометры ВИТ, а сейчас не знаю как им верить?
Более менее нормальные это емкостные датчики влажности.
Есть более простой способ проверки влажности, вешаете увлажнеую бумагу если она сохнет у вас в тепличке меньше 80%. Если сохнет бумага будет и сохнуть грибы.
У нас система из 7 форсунок при темпратуре воды 15град, при работающий только рецеркуляции подымает влажность с 70 до 95% за пол часа, но при подогреве оборотной воды хотябы до 20 град. влажность быстро увеличивается. Размер помещения 7м х 11м х 3.5м
-
- Житель
- Сообщения: 1429
- Зарегистрирован: Вс сен 02, 2007 6:17
- Откуда: Tallinn,Estonia
- Контактная информация:
vgf2007, Вы хотели знать " что такое психрометрический коэффициент и для чего он нужен".
Посмотрите здесь:http://bse.sci-lib.com/article093983.html
Психрометрическая формула, формула, позволяющая определять упругость водяного пара (см. Влажность воздуха) по показаниям сухого и смоченного термометров (см. Психрометр): е = Е — AP (t — tc), где е — упругость водяного пара, находящегося в воздухе; Е — максимально возможная упругость водяного пара при температуре tc смоченного термометра; t — температура воздуха; Р — давление воздуха; А — коэффициент, зависящий от конструкции психрометра и главным образом от скорости протекания воздуха около резервуара термометра (см. рис.).
Зависимость коэффициента А от скорости обтекания воздухом резервуаров термометров.
На рисунке приведен график изменения психрометрического коэффициента в зависимости от скорости движения воздуха.
Рустам.
Посмотрите здесь:http://bse.sci-lib.com/article093983.html
Психрометрическая формула, формула, позволяющая определять упругость водяного пара (см. Влажность воздуха) по показаниям сухого и смоченного термометров (см. Психрометр): е = Е — AP (t — tc), где е — упругость водяного пара, находящегося в воздухе; Е — максимально возможная упругость водяного пара при температуре tc смоченного термометра; t — температура воздуха; Р — давление воздуха; А — коэффициент, зависящий от конструкции психрометра и главным образом от скорости протекания воздуха около резервуара термометра (см. рис.).
Зависимость коэффициента А от скорости обтекания воздухом резервуаров термометров.
На рисунке приведен график изменения психрометрического коэффициента в зависимости от скорости движения воздуха.
Рустам.
- aftaev
- Житель
- Сообщения: 493
- Зарегистрирован: Ср авг 01, 2007 20:03
- Откуда: Казахстан
- Контактная информация:
Спасибо Рустам, но это действительно спрашивал я. Еще давно я задавал вопрос на старом форуме ШГ как расчитать психометрическую таблицу, но тогда никто даже не ответил. Я простоне знал что это называется психометрический коэффициент. У меня была идея делать цифровые датчики на основе сухого и влажного термометра + обдувать его небольшим вентиляторм, тогда я столкнулся с проблемой как расчитать таблицу.rakhimovrustam писал(а):vgf2007, Вы хотели знать " что такое психрометрический коэффициент и для чего он нужен".
-
- Житель
- Сообщения: 1429
- Зарегистрирован: Вс сен 02, 2007 6:17
- Откуда: Tallinn,Estonia
- Контактная информация:
-
- Житель
- Сообщения: 1429
- Зарегистрирован: Вс сен 02, 2007 6:17
- Откуда: Tallinn,Estonia
- Контактная информация:
Vgf2007 посмотрите эти статьи, но мне кажется, Вашему вопросу наиболее полно соответствует последняя.
http://www.meteorologyshop.eu/RUS_276_EUR_15_563__.html
http://www.gc-bars.ru/catalog/1493.htm
http://window.edu.ru/window_catalog/fil ... tdtlp2.pdf
Cтранно, что про них не знают в СЭС: в их физических лабораториях этот прибор был обязательным. (Или я так долго живу? )
Рустам.
http://www.meteorologyshop.eu/RUS_276_EUR_15_563__.html
http://www.gc-bars.ru/catalog/1493.htm
http://window.edu.ru/window_catalog/fil ... tdtlp2.pdf
Cтранно, что про них не знают в СЭС: в их физических лабораториях этот прибор был обязательным. (Или я так долго живу? )
Рустам.
- aftaev
- Житель
- Сообщения: 493
- Зарегистрирован: Ср авг 01, 2007 20:03
- Откуда: Казахстан
- Контактная информация:
Я про них много слышал, и видел на картинках но вот найти чтобы купить так и не получилось. Больше всего рекомендуют со встроенным вентилятором, там что то заводится и вертхка крутится с постоянной скоростью обдувая и измеряется.rakhimovrustam писал(а):Александр, из всего перечня приборов для определения влажности, по моему, до сих пор самыми точными считаются - аспирационные психрометры.
-
- Житель
- Сообщения: 1429
- Зарегистрирован: Вс сен 02, 2007 6:17
- Откуда: Tallinn,Estonia
- Контактная информация:
Александр, прочел Ваш вопрос и переключился в свою почту, а там реклама....Взгляните!
http://www.clo.ru/Catalog/Pribor/GidroM ... h-asp_.htm
Нарочно не придумаешь!
Рустам.
http://www.clo.ru/Catalog/Pribor/GidroM ... h-asp_.htm
Нарочно не придумаешь!
Рустам.
-
- Житель
- Сообщения: 1429
- Зарегистрирован: Вс сен 02, 2007 6:17
- Откуда: Tallinn,Estonia
- Контактная информация:
vgf2007, простите, но я никогда не работал в таких больших помещениях. Сейчас у меня 12 камер по 50 м2, в каждой висит ВИТ-2, точность показаний которых я время от времени проверяю по аспирационному психрометру МВ-4М. Когда-то закупил импортные электронные психрометры,убрал советские ВИТы, но вся электроника "сдохла" буквально через полгода.Вернул ВИТ и очень доволен. Заданные параметры влажности поддерживают сенсоры Regina, чувствительный элемент которых - рыжие женские волосы.
С уважением.
Рустам.
С уважением.
Рустам.
- aftaev
- Житель
- Сообщения: 493
- Зарегистрирован: Ср авг 01, 2007 20:03
- Откуда: Казахстан
- Контактная информация:
Раньше у нас стояли такие в инкубаторах (для вывода цеплят). Там используется волос.rakhimovrustam писал(а):Заданные параметры влажности поддерживают сенсоры Regina, чувствительный элемент которых - рыжие женские волосы.
Рустам спасибо за ссылку правда цена что то уж ооочень дороговата этого влагомеа Аспирационный психрометр Ассмана ценаа после вычета всех скидок: 760.36 ?
-
- Житель
- Сообщения: 1429
- Зарегистрирован: Вс сен 02, 2007 6:17
- Откуда: Tallinn,Estonia
- Контактная информация:
-
- Житель
- Сообщения: 6278
- Зарегистрирован: Чт июн 21, 2007 10:28
- Страна: Россия
- Город: Майский
- Откуда: 07
- Контактная информация:
Как определили ? А где я Вам возьму столько блондинок Другие что не подходят?На сколько я знаю используется просто обработанный т.е. обезжиренный волос,что бы он впитывал влажность меняя при этом длину.Возможно в процессе обработки он и теряет цвет.rakhimovrustam писал(а):Заданные параметры влажности поддерживают сенсоры Regina, чувствительный элемент которых - рыжие женские волосы.
-
- Житель
- Сообщения: 1429
- Зарегистрирован: Вс сен 02, 2007 6:17
- Откуда: Tallinn,Estonia
- Контактная информация:
Фома, я специально подчеркнул, что используются именно рыжие и именно женские волосы, потому что когда-то меня этот факт самого развеселил. Но, как объяснили мне професионалы, эти волосы дают самые стабильные реакции на изменения влажности. Так что, прежде чем веселиться, надо побольше знать.Кстати, чувствуете разницу между рыжими и блондинками?
Ваш же пример, как сделать психрометр, подходит для тех, кто подобно Вам предполагает поработать, разориться и закрыться. Если же есть желание пусть не разбогатеть, но жить с этого бизнеса нормально, то лучше использовать приборы, сделанные профессионалами.
Рустам.
Ваш же пример, как сделать психрометр, подходит для тех, кто подобно Вам предполагает поработать, разориться и закрыться. Если же есть желание пусть не разбогатеть, но жить с этого бизнеса нормально, то лучше использовать приборы, сделанные профессионалами.
Рустам.
Последний раз редактировалось rakhimovrustam Сб ноя 24, 2007 11:36, всего редактировалось 1 раз.
-
- Предсказатель
- Сообщения: 482
- Зарегистрирован: Ср июл 11, 2007 17:50
- Контактная информация:
На старом предприятии были 6 камер по 180 м2.vgf2007 писал(а):мне очень важна эта информация. Если можно-еще один вопрос: исходя из Вашего опыта, какой прибор Вы предпочли бы для задачи измерения и регулирования влажности в камере выгонки площадью около 500кв. м.? С уважением. vgf2007.
От этой схемы отказались. Сейчас овощехранилище - 600 м2.
Стоит приточка 7 кв.час, по центру камеры п.эт. рукав ширина 150см.
Отверстия через 1 м., направлены вниз.
Без разводок, стаканчиков, и прочих "ноухау".
Задвижки на правое, левое крыло вытяжных воздуховодов
и на приточку свежего воздуха.
Два радиатора, один водяной, другой паровой.
Увлажнение летом - форсунка (воздух-вода),
зимой - пар. Вся система на эл.маг. клапанах, запускается
с вентилятором. Вентилятор работает по таймеру.
Зимой вентиляцию гоняем днём, на ночь выключаем.
Перепады по Т-ре 8-15С,
по влажности 75-95%.
Гриб отличного качества.
Определитель влажности брал в "Овене", каж-ся ИВА называется,
может путаю. Да какая, блин, разница при таких дельтах по температуре и влажности, каким прибором делать измерения.
Абсолютно не вижу смысла полность автоматизировать климатику.
А вот газоанализатор (по СО2) приобрёл бы.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей